阅读:5376回复:3
【转】双桥式整流电路工作原理与分析!
最的有一个朋友问我一个双桥式整流电路是否能正常工作,我就拿这个电路分析了一下。分析完后和大家分享一下,呵呵。技术交流才能进步!希望大家多提提自己的看法。
电路的原理图如下。电路输入是输入一个双AC的18V电压,输出是正负的18伏经7815稳压在15V。 这个电路初一看好像是没什么问题,能按正常的工作输出正负的15V。好的我们现在来分析一下看看,是否能正常的工作。 图片:2_1264057575kYhy.jpg 为了更方便的观看,我们可以把电路简化一下,在ORCAD中画出原理图。并对原理图进行仿真。现在传上传仿真图。 1大家都知道交流电源的电压是正负交替的,我们先假设我V1V2为上正下负,这时工作原理如下。 图片:2_12640575596NI7.gif (1)这时V1的正经过D1整流---输出正。 (2)V1的负经过D4整流---输出负。 (3)V2的正经过D5整流---输出正。 (4)V2的负经过D8整流----输出负。 这时电路的工作非常的正常。可以正常的输出正负电压。 2.我们现在来设定V1V2由正转为负的情况: 图片:2_126405754527RO.gif (1)V1的负输出----D2----D7,这样V1和V2就短路了。 (2)V2输出的正经过D7----D2,和V1短路。 图片:2_1264057553Fbhz.gif 我们可以来看一下ORCAD仿真的图,大家可以看得到在红正绿负的时候,整流板短路了V1V2,电路输出的电压为0V。所以证明这个电路是一个错误的电路,完全不能够正确的输出正负电压。 呵呵,大家在学习和分析的时候,最好用一个软件仿真一下,这样会事半功倍。呵呵。 如果想要这个电路正常的工作,必须把V1 V2二个电源独立开来,也就是在变压器的初级端分成二个绕组。这样就可以正常的工作。而不被短路。 |
|
|
1楼#
发布于:2011-03-27 12:28
顶。。。。 这样做 很麻烦 用4只二极管也可实现
|
|
3楼#
发布于:2011-10-21 09:47
设计电路中仿真软件是个很好的选择,不担心冒烟。OrCAD是个不错的软件,自从很久以前用过ewb之后就转身用Multisim,个人感觉非常好用
|
|
|