鹏鹰
上士
上士
  • 金钱2921RMB
  • 威望3930点
  • 贡献值0点
  • CAV币0点
阅读:2326回复:4

膨胀阀

楼主#
更多 发布于:2010-06-14 05:51
在空调系统里,没有制冷剂的情况下和有制冷剂的情况下(为启动空调)膨胀阀分别是什么状况? 全开,半开,还是全闭。  谢谢!
郭建东
实名认证会员
实名认证会员
  • 金钱2290RMB
  • 威望2280点
  • 贡献值0点
  • CAV币200点
1楼#
发布于:2010-06-14 13:41
回 楼主(鹏鹰) 的帖子
没有启动空调时,是几乎全闭的。启动空调后随蒸发器出口温度调节大小。
xf_cool
二等列兵
二等列兵
  • 金钱60RMB
  • 威望60点
  • 贡献值0点
  • CAV币0点
2楼#
发布于:2010-06-14 15:12
没有启动空调时,是几乎全开的的,启动空调后随蒸发器出口温度调节大小。
回气温度高,膨胀阀开启度大,增加制冷剂的供应量,这就是没有启动空调时膨胀阀全开的原因,那一个新的膨胀阀用嘴巴吹一下,就知道了。
回气温度低,膨胀阀开启度减小,减少制冷剂的供应量,如果膨胀阀感温包内冲注的气体泄漏的话,就会造成膨胀阀打不开,制冷剂不循环。
希望对你有用
还有看到一些朋友用冰箱或者家用空调的压缩机来打压和抽真空,这种方法是不好的。
1.压缩润滑油会吸取空气当中的水分,随着压缩空气到制冷系统当中,造成系统可能冰堵,再有就是压缩空气压入时的温度较高,显示的表压达到你的要求的压力,但是很快随着压缩空气温度的降低,显示的表压也会下降,无法判断系统是否密封、泄漏。
2.最重要的是压缩机的电机是依靠制冷剂循环来进行冷却的,在抽真空的时候压缩机机械部分,润滑油温度升高,有可能造成电机线圈绝缘击穿,引起爆炸,轻则压缩机的接线端子冲开,重则压缩机外壳炸开,威力相当于炸弹啊!
这些都是有案例的
鹏鹰
上士
上士
  • 金钱2921RMB
  • 威望3930点
  • 贡献值0点
  • CAV币0点
3楼#
发布于:2010-06-14 18:51
非常感谢!
sos
sos
中校
中校
  • 金钱32845RMB
  • 威望4665点
  • 贡献值1点
  • CAV币0点
4楼#
发布于:2010-11-24 17:19
这里是卖麻果的地方吗?

版主怎么不管事啊?
0591-87728339 87728946